Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция склада-подвала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
CRVER
Добрый день, специалисты!

Имеется подвал 700 кв.м, потолок 5м, сверху 1 этажное здание. Планируется использовать под склад с пятью сотрудниками. Необходима вентиляция для обеспечения хоть какого-то воздухообмена (не обязательно по СНиПам).
Как я понимаю, нужен приточный канал с засосом на стене здания и выпуском на уровне пола подвала и вытяжной с засосом на уровне потолка и выпуском на крыше здания. Предполагается использовать каналы сечением 400 мм.
Вопросы:
1. Для принудительной вентиляции достаточно ли поставить вентилятор (и какой канальный или центробежный) только на один из каналов? И на какой лучше?
2. Есть ли смысл предусмотреть возможность естественнной вентиляции?
3. Посоветуйте комплект минимально достаточной мощности для притока: вентилятор с канальным нагревателем, для использования в зимний период. Обогревать до комфорта нет необходимости, но нельзя заморозить помещение вентиляцией. Сейчас в закрытом подвале температура не опускается ниже +5 градусов.
Gruz1709
Таджики будут в подвале работать?
Тогда достаточно на приток поставить вентилятор и калорифер для нагрева до +5. И про ватники не забыть. wink.gif
CRVER
Спасибо Gruz1709, но хотелось бы получить более развернутые ответы.
Комплект вентилятор- калорифер, например для нагрева с -20 до +10 градусов
Gruz1709
Разверну.
1. В подвал лучше поставить приток.
2. Вытяжка естественная, можно сделать через вентиляционную решетку, можно в проекте написать фразу «через естественые неплотности строительных конструкций».
3. Если взять хотя бы однократный воздухообмен, то приточка будет на 3500 м3/час. Можно открыть интернет и любую самую дешевую приточную систему с таким расходом заказать, отдельно указать, что воздух греется с -20 (а вот эту цифру уточните на всякий случай по строительной климатологии) до +5 (+10) (+20) на ваше усмотрение.
Так лучше? smile.gif
CRVER
Большое спасибо!
vsklokoch
Напрягаит как-то приток без вытяжки. Уж очень череповато застойными зонами.
Как в основном показывает моя практика, уж лучше вытяжка без притока.
Кстати, на естественный приток (переточка у улицы) мы даже нагрев и фильтрацию ставили.

Gruz1709
Цитата(vsklokoch @ 15.8.2012, 19:21) *
Напрягаит как-то приток без вытяжки. Уж очень череповато застойными зонами.
Как в основном показывает моя практика, уж лучше вытяжка без притока.
Кстати, на естественный приток (переточка у улицы) мы даже нагрев и фильтрацию ставили.


Тоже вариант, но глодают меня смутные сомнения, что на естественном притоке с фильтром и калорифером сопротивление будет выше, чем через неплотности и лестницы...
vsklokoch
опять согласен. конечно, нагрев и фильтрация переточки - частный случай.

Но уж больно неплотности штука непредсказуемая. Вот пример.
Пиццерия (без кафе, все на вывоз). Общий расход до 3500. пять переточных решеток из коридора 200*200.
Когда установка работает на полную, дверь не откроешь - засасывает. Какие уж тут неплотности.

А переточки можно разместить так, чтобы в сочетании с неплотностями они исключили застойные зоны.

PS. Каллорифер почти не сопротивляется. А с фильтрами, бывало, хитрили - ставили фильтры-пластинки от настенных кондиционеров. Естественно, на нагреватель - дополнительный термостат от перегрева (дачиком давления его в этом случае на защитишь).
Gruz1709
И тут мы начинаем считать цену... smile.gif
vsklokoch
Цитата(Gruz1709 @ 17.8.2012, 10:24) *
И тут мы начинаем считать цену... smile.gif

По 700 рублей два термостата, в канал воздушные ТЭНЫ по 300 рублей, коробка фильтра 2000 + пара пускателей и провода - 2000.
И еще чой-то за работы.
По-любому дешевле принудительной приточки...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.